安裝消防栓應該注意哪些?
點擊量:發布時間:2019-05-08 15:33作者:北京京盾消防器材
消火栓 :與消防給水系統或給水系統相接,設有開關閥門和一個或多個出口被用于給消防水龍帶供水或給消防車供水的裝置。消火栓分為室內消火栓和室外消火栓。當室內、外消火栓由市政給水管直接供水,且采用獨立消防給水系統時,應在與市政給水管網接口處設置倒流防止器。干式消火栓系統的充水時間不應大于3min。室外消火栓的布置數量應根據消火栓的保護半徑和室外消火栓消防用水量等綜合計算確定,每個室外消火栓的出流量宜按15L/s計算,與保護對象的距離在5~40m 范圍內的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量內。室外消火栓應沿高層建筑周圍均勻布置,并不宜集中布置在建筑物一側,高層建筑撲救面一側室外消火栓的數量不宜小于2個。從市政給水管網的入戶管在倒流防止器前應設置一個室外消火栓。消防給水管網應用閥門分成若干獨立段,每段內消火栓的數量不宜超過5個。室外消火栓距消防水泵接合器的距離,不宜小于15m,也不宜大于40m。
我們進行滅火的時候要確定現場的供電是不是斷開了,如果沒斷電是不能直接用水進行滅火的。如果火場人多,而且情況比較復雜的時候,一要迅速的使用消火栓進行滅火,統一指揮,并且把人群有秩序的疏散,并且注意自身的安全,減少不必要的傷害。

使用的時候要注意睡帶不要有扭轉還有彎曲,這樣會影響水的流量的,而且在滅汽油或者酒精的時候是不能直接噴射到液面上的,要注意是從近向遠來滅火,而且滅火要注意現場的情況,保護好現場的情況,這樣以后可以發現是什么原因導致發生火情的,有利于以后的改善
消防栓安裝注意事項
一、消防栓安裝設計應考慮安裝在街道的十字路口區,在保證醒目又不影響行人、行車的位置上,同時考慮維護和日常排水泄水方便。如人行道街沿上。雨水排泄口旁,人行道樹側。有些地面式消防栓由于當初安裝和后來路面高程發生變化后,將消防栓的泄水口被土掩埋、堵塞而無法泄水,從而造成消防栓腔體內水質發生變化絲桿等銹蝕,影響管網水質和消防栓的使用壽命。“高規”7.2.2規定:“室外消防栓的設置數量應按用水量經計算確定。”實踐說明設計室外消防栓時必須考慮水泵結合器的數量,一個室外消防栓對應一個水泵結合器。有的設計者考慮水泵結合器,按室外消防用水量計算所得的室消防栓數量與水泵結合器所要求的室外消防栓數量相加,來沒計室外消防栓,設置數量太多,不符合實際,不合理。高規”7.3.6條規定:“室外消防栓的數量應按高規7.2.2條規定的室外消防栓用水量經計算確定,每個消防栓的用水量應為10L/s~15L/s。”為便于消防車使用,消防栓應沿消防車道均勻布置,如能布置在路邊靠高層民用建筑一側,可避免滅火時消防車碾壓水帶引起水帶爆裂的弊病。為便于消防車直接從消防栓取水,消防栓距路邊的距離不宜大于2m;消防栓周圍應留有消防隊員的操作場地,故距建筑外墻的距離不宜小于5m,同時,為便于使用,規定了消防栓距被保護建筑物不宜超過40m。
二、地下式消防栓安裝設計。地下式消防栓沒計安裝位于地下井室內,因此消防栓出水日高度和出水口平面位置對取水是否方便是關鍵,從消防部門取水接帶來考慮,出水口距地面高度應控制在30cm左右,考慮維護、使用方便出水日平面位置應緊鄰井口邊。如果消防栓J}很深,消防栓連接立管過長,應在井內將立管加以固定,方能確{使用中的安全。
三、對于超高層建筑附近周圍室外消防栓的設計,應考慮消防栓與超高層建筑的水泵接合器間距,以便一旦超高層建筑失火,消防部門能夠在最短的距離內取水加泵接帶。
消火箱安裝高度以消火栓口中心高度為準。室內消火栓系統安裝應符合下列規定:2 栓口中心距地面為1.1m,允許偏差±20mm。因消火箱規格不同,消火栓離消火箱底的高度也不一樣,大約120MM-220Mm.。因此消火箱離地高度約為980MM-880mm。 希望對大家有用具體安裝高度可參考消防施工圖紙。

室內消防栓安裝規范標準是怎樣的
1、除無可燃物的設備層外,設置室內消火栓的建筑物,其各層均應設置。 2、消防電梯間前室應設置消火栓。 3、室內消火栓應設置在位置明顯且易于作的補位。栓口離地面或作基面高度宜為1.1m,其出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角;栓口與消火栓箱內邊緣的距離不應影響消防水帶的連接。 5、室內消火栓的間距由計算確定,高層廠房(倉庫)、高架倉庫和甲、乙類廠房中室內消火栓的間距不應大于30m,其他單層或多層建筑中室內消火栓的間距不應大于50m。 6、同一建筑物內應采用統一規格的消火栓、水和睡袋。每條水帶的長度不應大于25m。###4.3.1 室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格。
室內消火栓應符合的要求:(1)設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設置消火栓;(2)室內消火栓的布置,應保證有兩支水的充實水柱同時到達室內任何部位。建筑高度小于或等于24m時,且體積小于或等于5000m2的庫房,可采用1支水充實水柱到達室內任何部位。水的充實水柱長度應由計算確定,一般不應小于7m,但甲、乙類廠房、超過六層的民用建筑、超過四層的廠房和庫房內,不應小于10m;高層建筑、高架庫房內,水的充實水柱不應小于13m水柱;(3)室內消火栓栓口處的靜水壓力應不超過80m水柱,如超過80m水柱時,應采用分區給水系統。消火栓栓口處的出水壓力超過50m水柱時,應有減壓設施;(4)消防電梯前室應設室內消火栓;(5)室內消火栓應設在明顯易于取用地點。栓口離地面高度為1.1m,其出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角;(6)冷庫的室內消火栓應設在常溫穿堂或樓梯間內,在冷庫悶頂的入口?,也有消火栓,用以撲救頂部保溫層發生的火災。
室內消火栓是室內管網向火場供水的,帶有閥門的接口、為工廠、倉庫、高層建筑、公共建筑及船舶等室內固定消防設施,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等器材配套使用。通常室內消火栓可分為普通型、減壓穩壓型、旋轉型等,它的滅火方式為人工用水帶連接至栓口滅火,此外消火栓箱內還有消火栓按鈕,按此按鈕可以遠程啟動消防泵給消火栓進行補水。那么,你知道室內消火栓安裝方法及注意事項有哪些嗎?下面我就與大家一起分享相關室內消火栓安裝方法及注意事項。